建筑消防给水系统的设计施工监理

更新时间:2023-06-16 21:10

为您推荐建筑消防给水系统的设计施工监理免费在线收听下载的内容,其中《第三篇 建筑消防设施 第二章 消防给水及消火栓系统2-2》中讲到:“城镇居住区室外消防用水量一城镇市政消防给水设计流量应按同一时间内的火灾起诉和一起火灾灭火设计流量。经计算确定二工业园区,商务区,居住区等市政消防给水设计流量,以...”

城镇居住区室外消防用水量一城镇市政消防给水设计流量应按同一时间内的火灾起诉和一起火灾灭火设计流量。经计算确定二工业园区,商务区,居住区等市政消防给水设计流量,以根据其规划区域的规模和同一时间的火灾起数以及规划中的各类建筑室内外同时作用的水面火系统设计流量之和经计算分析确定

第三篇 建筑消防设施 第二章 消防给水及消火栓系统2-2

43:31/56:28

粉娇你几_你挡朕光

28

临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,设置长高压给水系统,并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的这个用水量和水压的建筑物或者设置干式消防疏管的建筑物可以不设置消防水箱

第三篇 消防设施 第二章 消给水02

07:06/11:49

水月老师

552

用于提升水源至中间水箱或消防高位水箱的给水泵,在临时高压消防给水系统稳高压消防给水系统中均需设置消防泵,在串联消防给水系统和重力消防给水系统中,除需设置消防泵外

第三篇第二章第1节 消防给水设施(前半部)

03:15/34:52

粉色丝巾

67

一万平方米的地下或半地下建筑史,室内小火栓设计流量大于时深,每秒平战结合的人防工程,高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑城市交通隧道,其室内消火栓给水系统,预设水泵结合器,自动喷水灭火系统,水喷雾灭火系统,泡沫灭火系统和固定消防泡灭火系统等水灭火系统均应设置消防水泵结合器

第三篇第二章第1节消防给水设施(后半部分)

08:27/35:20

粉色丝巾

51

自动跟踪定位射流,灭火系统等水灭火系统的消防给水设计流量,应分别按自动喷水灭火系统设计,规范泡沫灭火系统技术标准,水喷雾灭火系统技术规范,固定消防炮灭火系统设计规范和自动跟踪,定位射流,灭火系统技术标准等的有关规定执行

第三篇 建筑消防设施 第二章 消防给水及消火栓系统2-2

41:22/56:28

粉娇你几_你挡朕光

28

在消防给水系统中,由于配水管道的工作压力要求系统可有不同的给水方式系统给水方式的划分原则,可根据管材,设备等确定到高层建筑最低消火栓双口的净水压力大于一兆帕或系统,工作压力大于二点

第三篇 建筑消防设施 第二章 消防给水及消火栓系统2-2

27:20/56:28

粉娇你几_你挡朕光

28

单位消防安全管理中依据的现行消防技术规范主要有建筑设计,防火规范,高层民用建筑设计,防火规范,建筑内部装修设计,防火规范建筑灭火器配置设计,规范水喷雾灭火系统的,涉及规范火灾自动报警系统施工及验收规范石油库设计规范,小型石油库及汽车加油站设计规范

第十章相关法律法规知识第一节消防法相关知识

13:28/24:15

向日葵她她

84

如果说当市政给水工网不能够保证室外的消防给水设计流量时,那么我们的消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建筑物的室内的消防用量和室外消防用水不足部分之和的一个要求

55 55.第三篇第二章第一节消防给水及设施8

03:39/18:27

消防一建一造考证导师

70

或轻便消防水龙的室内消防给水系统可与生产生活给水系统合用。一般情况下,高压或临时高压给税系统呼吁生产生活给水系统合用,但存在两个特殊情况第一是自动喷水灭火系统中的绝不应用系统

消防给水系统的分类和组成

05:54/06:39

365声音日记

154

二设有消防水泵和消防水箱的给水方式。这种给水方式同时设有消防水泵和高位消防水箱是最常见的给水方式系统中的消防用水,平时由高位消防水箱提供生产,生活水泵定时向水乡补水

第三篇 建筑消防设施 第二章 消防给水及消火栓系统2-2

25:22/56:28

粉娇你几_你挡朕光

28

低层建筑物内的消火栓给水系统低层建筑发生火灾时,既可利用室内消火栓设备接上水袋,水枪灭火,又可利用消防车从室外水源抽取直抽水直接灭火,使其得到有效外援。低层建筑室内消火霜给水系统的给水方式分为以下三种,一直接给水方式,无加压水泵和水箱

第三篇第二章第3节 室内消火栓

07:18/26:11

粉色丝巾

25

工程监理人员认为,工程施工不符合工程设计要求,施工技术标准和合同约定的有权要求建筑施工企业改正工程。监理人员发现,工程设计不符合建筑工程质量,标准或者合同约定的质量要求的

管理监理

10:25/15:32

Ly小资生活

18

当我应当将委托的工程监理当经理的内容及监理权限全面统计被监理的建筑施工企业工程监理人员认为,工程施工不符合工程设计的要求,施工技术标准和合同约定的有权要求建筑施工企业改正工程。监理人员发现,工程设计不符合建筑工程质量的标准或者合同约定的,尽量要求的,应当报告尽热的要求涉及来改正工程监理工程建设监理的工作程序

21管理书(05)

15:30/18:58

周强光_洛阳

1

监理人员认为,工程施工不符合工程设计要求,施工技术标准和合同约定的有权要求。建筑施工企业改正工程。监理人员发现,工程设计不符合建筑工程质量,标准或者合同约定的质量要求的,应当报告建设单位要求设计单位改正

4.18.18监理合同2:监理人怎样实施监理?

04:23/07:42

听友270190430

76

绕着我们的建筑跑一圈,这就叫做建筑帅消防给水管网,那么在建筑师外,消防给你赶往我上面接的消防船就叫做建筑师,爱孝顺好,我们从建筑室外消化,给水管网接一个管子过来倒水池

5.15-精讲班:设施12--模块10--消火栓实务-大罗

07:51/179:38

静爱她惦儿

283